Dobrý deň, ak je nástenka v režime chladenia HPC dá požiadavku na TPV, nástenka naďalej chladí, spustí sa čerpadlo, prepne 3oj cestný ventil ale EEV zostane zatvorené až pokiaľ sa nástenka nevypne. Ak je požiadavka na TPV a zapne sa nástenka na chladenie, otvorí sa clona, ventilátor zostane vypnutý ...
od používateľa LaciN
St, 29. Apríla 2026, 20:51
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla
Odpovedí: 7
Zobrazení: 9253

Re: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Zdravím.
Svorka X17 LIMITER je vlastne vstup odľahčovacieho (prioritného) relé. Hľadal som k tomu tiež viac informácií a zdrojov,
nakoľko aj v projektovej dokumentácii kotla je zapojenie nakreslené len stroho. Je to tak málo používané zapojenie,
že som prakticky nič nenašiel a viac menej to bol ...
od používateľa LaciN
Ut, 28. Apríla 2026, 17:18
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla
Odpovedí: 7
Zobrazení: 9253

[SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Montáž bola realizovaná ako náhrada za kotol Protherm RAY na vykurovanie a ohrev TÚV s možnosťou dohrevu kotlom v prípade potreby.
Kotol je 14kW, doskový výmenník je namontovaný na spoločnú spiatočku podlahovky a bojlera cez magnetický Totalfilter.
20260428_150942.jpg 20260428_150958.jpg