[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice
- Levice-klima
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36
[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice
Pred vstup vykurovacej vody do elektrokotla bol namontovaný doskový výmenník značny SWEP spolu s prietokomerom.
Elektrokotol bol prerobený tak, aby špirály ovládal priamo MiniHPC, to znamená, že z elektrokotla bola odpojená pôvodná riadiaca jednotka.
3-cestný ventil na prepínanie ohrevu TPV a obehové čerpadlo boli z pôvodnej riadiacej dosky odpojené a sú pripojené priamo na MiniHPC.
Z pôvodných 18kW špirál (9 x 2 kW) boli vybrané 3 špirály a cez pôvodný stykač elektrokotla a tepelnú ochranú sú aktuálne pripojené do MiniHPC. Týmto je zabezpečený dohrev pre vykurovanie v prípade vysokých mrazov, ale taktiež dohrev TPV na teploty vyššie ako 49°C, štandardne kôly prevencii antilegionelly, ktorá sa v tomto prípade spúšťa každú sobotu ráno.
K elektrickému kotlu ostal pripojený pôvodný 120l bojler Protherm s vnoreným výmenníkom vykurovacej vody a ako už bolo spomenuté vyššie, do teploty 49°C je TPV ohrievaná klimatizáciou.