[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice

Ukážky realizácii DIY tepelných čerpadiel
Používateľov profilový obrázok
Levice-klima
Príspevky: 4
Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36

[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice

Príspevok od používateľa Levice-klima »

20241204_184259.jpg
20241204_184259.jpg (65.82 KiB) 152 zobrazení
20241204_184225.jpg
20241204_184225.jpg (90.73 KiB) 152 zobrazení
20241204_183408.jpg
20241204_183408.jpg (252.4 KiB) 152 zobrazení
Vonkajšia jednotka klimatizácie Gree Clivia 3.5kW sa nachádza priamo na fasáde za elektrokotlom na fasádnej konzole.

Pred vstup vykurovacej vody do elektrokotla bol namontovaný doskový výmenník značny SWEP spolu s prietokomerom.

Elektrokotol bol prerobený tak, aby špirály ovládal priamo MiniHPC, to znamená, že z elektrokotla bola odpojená pôvodná riadiaca jednotka.

3-cestný ventil na prepínanie ohrevu TPV a obehové čerpadlo boli z pôvodnej riadiacej dosky odpojené a sú pripojené priamo na MiniHPC.

Z pôvodných 18kW špirál (9 x 2 kW) boli vybrané 3 špirály a cez pôvodný stykač elektrokotla a tepelnú ochranú sú aktuálne pripojené do MiniHPC. Týmto je zabezpečený dohrev pre vykurovanie v prípade vysokých mrazov, ale taktiež dohrev TPV na teploty vyššie ako 49°C, štandardne kôly prevencii antilegionelly, ktorá sa v tomto prípade spúšťa každú sobotu ráno.

K elektrickému kotlu ostal pripojený pôvodný 120l bojler Protherm s vnoreným výmenníkom vykurovacej vody a ako už bolo spomenuté vyššie, do teploty 49°C je TPV ohrievaná klimatizáciou.