[SK] Predohrev elektrokotla klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW - Levice
- Levice-klima
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36
[SK] Predohrev elektrokotla klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW - Levice
Takou zaujímavosťou je, že na rodinnom dome bola urobená prepríprava na monoblokové tepelné čerpadlo, čiže do základov boli predpripravené 1" pex-al-pex potrubia, kde sa predpokladalo, že tieto sa pripoja na monoblok. Tieto potrubia sme využili ako chráničky a preliahli nimi izolované chladiarenské potrubie a teda systém funguje ako split.
Doskový výmenník je predradený pred elektrokotol na vetvu, ktorá je použitá na vykurovanie. Vnútorné zapojenie elektrokotla nebolo menené a nebolo do neho zasahované. Ohrev TPV ostáva elektrickou špirálou. Elektrokotol riadi teplotu a prepínanie 3-cestného ventilu.
Na vetve pre vykurovanie je taktiež namontovaný prietokomer.
Princíp spínania spočíva v tom, že akonáhle MiniHPC zaregistruje obeh vykurovacej vody cez vykurovací okruh elektrokotla, zapne ohrev kompresorom vonkajšej jednotky klimatizácie. Na kotli je nastavená minimálna teplota vody (25°C) aby kotol nevypol obehové čerpadlo pri požiadavke pôvodného kotlového termostatu na vykurovanie. Na MiniHPC je nastavená požadovaná teplota vody, v tomto prípade 35°C.
Čiže keď kotol dostane od termostatu požiadavku na vykurovanie, zopne obehové čerpadlo a bude chcieť ohrievať vykurovaciu vodu na 25°C. MiniHPC ale v tom momente zapne ohrev klimatizáciou a tá začne ohrievať vykurovaciu vodu cez doskový výmenník, čiže do kotla sa v priebehu pár okamihov dostane voda s teplotou vyššou ako 25°C a teda nezapne elektrické špirály a ponechá v chode iba obehové čerpadlo.
Toto zapojenie má výhodu v tom, že sa nezasahuje do vnútorného zapojenia elektrokotla a takmer celé riadenie ostáva na pôvodnom elektrokotli. Nevýhodu má v tom, že nie je možné pri tomto zapojení ohrievať TPV klimatizáciou.