[SK] Zapojenie obehového čerpadla WILO VHSL15/6 HE-2 v Protherm RAY

Používateľov profilový obrázok
MartinJ
Príspevky: 10
Dátum registrácie: Ut, 18. Februára 2025, 19:57

[SK] Zapojenie obehového čerpadla WILO VHSL15/6 HE-2 v Protherm RAY

Príspevok od používateľa MartinJ »

Staršie typy elektrických kotlov Protherm RAY používajú 2 rýchlostné obehové čerpadlo, ktoré je ovládané priamo kotlom. Preto je pre nastavovanie rýchlosti použitý 5-žilový kábel a na rozbehnutie čerpadla nestačí pripojiť 230V na hnedý a modrý vodič.

Foto zapojeného konektora v riadiacej doske kotla Protherm RAY je znázornený na foto nižšie:
protherm_ray_konektor_cerpadla.jpg
protherm_ray_konektor_cerpadla.jpg (264.75 KiB) 230 zobrazení
Názorná schéma prepínania rýchlostí je znázornená nižšie. Upozorňujem, že niektoré modely majú prehodenú modrú a hnedú farbu vodičov.
wilo_5_zilove_zapojenie.png
wilo_5_zilove_zapojenie.png (470.15 KiB) 230 zobrazení
Logika prepínania rýchlostí je teda nasledovná:
Pre nastavenie 1. rýchlostného stupňa je privedené sieťové napätie 230V na modrý a hnedý vodič. Biely a čierny sa spoja dokopy.
Pre nastavenie 2. rýchlostného stupňa je privedené sieťové napätie 230V na modrý a hnedý vodič. Čierny vodič sa spojí s hnedým (na obrázku vyššie je znázornené spojenie s modrým, nakoľko v tomto prípade sú modrý a hnedý prehodené) a biely ostáva voľný.
zapojenie_vysoka_Rychlost.jpeg
zapojenie_vysoka_Rychlost.jpeg (135.98 KiB) 230 zobrazení
Novšie typy el. kotlov používajú buď jednorýchlostné obehové čerpadlá, alebo čerpadlá riadené PWM signálom. V týchto prípadoch je ich zapojenie do MiniHPC regulátora jednoduchšie, nakoľko stačí, keď je pripojené sieťové napätie na modrý a hnedý vodič a čerpadlo sa automaticky rozbehne na maximálny výkon.

Netreba zabudnúť pripojiť zeleno-žltý ochranný vodič!!!
Napísať odpoveď