Strana 1 z 1

[SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: So, 4. Októbra 2025, 12:44
od používateľa Levice-klima
Pripojenie MiniHPC s klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW na nový vykurovací systém s podlahovým vykurovaním s podlahovou plochou cez 180m2 (2 podlažia) v pasívnej novostavbe s veľmi nízkou tepelnou stratou.
Doskový výmenník SWEP B26Hx20 s vopred naspájkovanými pertlovými vývodmi. Za výmenník je vložená dokurovacia špirála s výkonom 3kW, ktorá je spínaná cez pomocné relé na DIN lište spoločne s ističom, ktorý túto špirálu istí a manuálne odopína (v prípade potreby). Na DIN lište bol umiestnený aj externý elektromer s výstupom S0, ktorý je pripojnený do MiniHPC, pre presnejšie meranie príkonu celého systému (mimo špirály, tá je pripojená na druhú, nemeranú fázu). Za elektrickým dohrevom sa nachádza 3-cestný ventil Honeywell VC4613, ktorý smeruje vykurovaciu vodu buď do vykurovania (výstup B), alebo do 200l zásobníka s teplou pitnou vodou (výstup A).
Na spiatočke sa potom nachádza magnetický filter, obehové čerpadlo a prietokomer. Plus samozrejme bežná kurenárska bižutéria ako expanzné nádoby, tlakomer, teplomery, poistný ventil,...
200l zásobník je bez elektrickej špirály, túto v prípade potreby plne nahradí 3kW špirála, ktorá je určená na dohrev kúrenia. MiniHPC má možnosť použiť túto špirálu spoločne pre vykurovanie a aj ohrev TPV, podľa nastavenia
IDU.jpg
8069837f-ae46-475a-9b75-fac4fadd6462.jpeg
Vonkajšia jednotka Gree Fairy II s výkonom 3.5kW osadená na betónové bloky a pryžové silentbloky.
ODU.jpg

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: Št, 20. Novembra 2025, 22:00
od používateľa japlavaren
Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: St, 26. Novembra 2025, 15:58
od používateľa Bruno75
Na prvej fotke vľavo je myslím nádrž na TUV.

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: St, 26. Novembra 2025, 18:58
od používateľa Levice-klima
japlavaren napísal: Št, 20. Novembra 2025, 22:00 Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede
Dobrý deň, úvaha je správna, väčšia nádrž na TUV môže mať tú výhodu, že ju stačí nahrievať 1x denne a teda si vybrať napr. poobedňajší čas, kedy je vonkajšia teplota vyššia a teda aj COP bude lepšie. Otázka či 200l je málo a 300l je už dosť je skôr na počet užívateľov v dome. Pre 2-3 ľudí je 200l na dennú spotrebu akurát, ak počítame s tým, že teplota vody bude do cca 50°C.
Akumulačná nádrž sa v tejto inštalácii nenachádza. Pri výkone klimy 3.5kW do podlahového kúrenia je absolútne zbytočná, až by som povedal, že by bola na príťaž.

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: St, 26. Novembra 2025, 20:40
od používateľa Bruno75
Len si treba uvedomit, ze cim vacsia nadrz/bojler tym vacsie straty a bezne to byva okolo 1.5kWh/den a to nie je malo. Ano da sa argumentovat, ze ostava to teplo v dome ale nie vzdy je to tak a nie vzdy je to ziadane. Napriklad v lete uz je to doslova nechcene

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: Po, 1. Decembra 2025, 13:48
od používateľa Rasto
1,5kWh za 24h je ako prd v trenkach co sa domu tyka ;-)
3,5kW klimatizacia za 24h vyprodukuje dostatok TUV popripade chladu v dome.

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: Ne, 14. Decembra 2025, 20:46
od používateľa japlavaren
Levice-klima napísal: St, 26. Novembra 2025, 18:58
japlavaren napísal: Št, 20. Novembra 2025, 22:00 Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede
Dobrý deň, úvaha je správna, väčšia nádrž na TUV môže mať tú výhodu, že ju stačí nahrievať 1x denne a teda si vybrať napr. poobedňajší čas, kedy je vonkajšia teplota vyššia a teda aj COP bude lepšie. Otázka či 200l je málo a 300l je už dosť je skôr na počet užívateľov v dome. Pre 2-3 ľudí je 200l na dennú spotrebu akurát, ak počítame s tým, že teplota vody bude do cca 50°C.
Akumulačná nádrž sa v tejto inštalácii nenachádza. Pri výkone klimy 3.5kW do podlahového kúrenia je absolútne zbytočná, až by som povedal, že by bola na príťaž.
K nadrzi na TUV: 200l pre 2-3 osoby staci, z vlastnej skusenosti som vsak zistil, ze velky zrut replej vody je cirkulacia TUV (ochladzovanie vody v nadrzi). V dome mam viessman 111-s s integrovanou 220l nadrzou a nestaci to. Cirkulaciu som mal zapnutu na 5 min kazdych 30 min pocas dna a vysledok bol, ze TC dohrievalo vodu 2-3x denne - vzdy sa zaplo na 30 min a to mu urcite nerobi dobre. Pre info voda bola nastavena na 47c a hysterezia 5c. Cize urcite by som isiel do 300l nadrze na TUV, co najvyzsiu (tepla voda sa drzi hore) a s teplomerom v strede a na vrchu nadrze.

K akumulacke - tiez mozem povedat iba to, co pozorujem. Mame dom vykurovana plocha 90m2. V dome kurim na 21c, ale mam velky problem vykurit kupelne na vacsiu teplotu. Maju totiz najkratsie ohruhy podlahovky a aj ked som im dal najvacsi prietok, tak pri rozmrazovani sa najrychlejsie ochladzuju. A rozmrazovanie je priblozne kazdych 45min, cize to co tepla voda ohraje tak pri odmrazovani ochladi. Cize tiez by som isiel do nejakej akumulacky minimalne kvoli odmrazovaniu.

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: Po, 15. Decembra 2025, 19:16
od používateľa MartinJ
Mozno by stalo za zvazenie pridat na okruhy kupelne termohlavice a tieto okruhy pocas defrostu zatvarat. Ak je dostatocny prietok vo zvysku podlahovky, tak by to nemusel byt problem. Popripade este lepsie nejake servohlavice, ktore sa zavru rychlejsie ako termoventily

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Napísané: Št, 18. Decembra 2025, 21:40
od používateľa BravoLimaMike
Ahojte,

velkosť zásobníka TUV vyplynula najma z individuálnej praktickej skúsenosti potreby množstva teplej vody (doteraz sme mali len 200L a nepotrebovali sme viac). Mozno časom bude treba vacsi ? Uvidime.

Súhlasím, že cirkulačka (podla režimu) zvyši potrebu tepla na ohrev TUV určite viac ako 100L vody v zasobniku. Ale žena rozhodla, tak je cirkulačka 😎 Nie všetky rozhodnutia sú racinálne …

Čo sa týka akumulácie = podlahové kúrenie = objem potrebnej cirkulacnej vody je (vzhladom na tepelnu stratu) predimenzovaný mam na 186m2 podlahovky PEX DN 17 osovo 150mm od seba = pouzita dlzka potrubia bola 1500m, pri vnutorom svetlom priemere 13mm = objeme rury 0,133 L /bm mam cca 200L objem vody v podlahovke. Pri spomenutej tepelnej strate sa potreba teploty vykurovacej vody radikalne znizuje. Preto sme AN prakticky vynechali. Správnost predpokladu sa potvrdila pri spusteni kurenia a fazy “susenia anhydritu”. Pri priemernej vonkajsej teplote 5,91 stupnov sme dosiahli v dome 23,23 stupna pri teplote vykurovacej vody 25 stupnov.

V kupelni je podla mna vhodne mat elektricky rebrik - kvoli suseniu - co by malo Vas problem odstranit.