Strana 1 z 1
[SK] 7.5 IDU teploty kurenia - horny limit
Napísané: So, 28. Februára 2026, 13:10
od používateľa mino
Ahojte, prosim ako funguje horny limit v 7.5? Presnejsie, kedy sa opat zapne kompresor? Ked mam pozadovanu vystupnu teplotu 27°C a horny limit 2°C, tak sa ohrev vypne pri 29°C, ale zapne sa znova pri 27°, alebo menej? Diky
Re: [SK] 7.5 IDU teploty kurenia - horny limit
Napísané: So, 28. Februára 2026, 13:53
od používateľa MartinJ
Ak sa bavime o PID rezime, tak ano, je to tak ako pises. Kompresor sa vypina pri teplote nad 29, cize 29.01 a viac a zapina pri teplote pod 27, cize 26.99 a menej.
Ma to ale niekolko dalsich podmienok:
- po vypnuti kompresora pri prekroceni tohoto limitu sa aplikuje 15 minutova pauza pocas ktorej sa ohrev nezapne ani ked teplota klesne pod pozadovanu (ak je zapnuty usporny rezim v menu 1.6, tak to zaroven pocas tejto pauzy vypina obehove cerpadlo). Da sa to obist vypnutim/zapnutim kurenia, kedy sa tento casovac nuluje.
- regulator moze tento 2°C horny limit (pripadne iny, podla nastavenia v menu 7.5) umelo podvihnut aby sa predislo zbytocnym vypnutiam kompresora, ked to nie je ziaduce. Deje sa to v pripadoch, kedy PID regulator vypocita nejaku pozadovanu frekvenciu kompresora a iny (napr. ochranny) mechanizmus tuto frekvenciu docasne podvihne. Typicky napr. olejovanie kompresora pri nizkej frekvencii. Toto docasne zvysenie frekvencie by mohlo sposobit zbytocne vypnutie kompresora a tak sa na kratky cas tento horny limit podvihne a nasledne sa pozvolne v priebehu nikolkych minut dostava na svoju nastavenu hodnotu.
- rovnako sa regulator nevypne v pripade ak nastane odmrazovanie (aby zbytocne nevyplo defrost uprostred a necha ho dokoncit)
- rovnako sa regulator nevypne do 3 minut po prepnuti z ohrevu TPV. Totizto po prepnuti z ohrevu TUV na kurenie je okamzite teplota vody vyssia ako je nastavena pre kurenie a regulator by okamzite vypol kurenie a cakal 15 minut. Takto vlastne je prechod z TUV na kurenie plynuly bez vypnutia kompresora. Nie som si ale isty, kedy som tam tuto podmienku daval, je mozne ze to bude dostupne az v novej verzii FW 2601
Re: [SK] 7.5 IDU teploty kurenia - horny limit
Napísané: So, 28. Februára 2026, 14:22
od používateľa mino
Dakujem, lebo sa mi to nezaplo hned pri poklese a nevedel som, ci tam je nejaky teplotny offset, alebo cas...
Re: [SK] 7.5 IDU teploty kurenia - horny limit
Napísané: So, 28. Februára 2026, 14:25
od používateľa MartinJ
To som tam inak tusim tiez pridaval az niekedy posledne (nespominam si od ktorej verzii FW). Lebo sa stavalo, ze pri regulacii podla teploty T3 sa po vypnuti kompresora tato teplota po par sekundach znizila pod ziadanu teplotu a kompresor zase zapinal a takto cykloval. Pri regulacii podla T2 tento problem nie je. Ale 15 minutova pauza toto poriesila aj pre regulaciu podla T3.