Strana 1 z 1

[SK] Predohrev elektrokotla klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW - Levice

Napísané: Ne, 23. Februára 2025, 14:20
od používateľa Levice-klima
20241115_162352.jpg
20241115_162352.jpg (105.18 KiB) 765 zobrazení
20241115_162152.jpg
20241115_162152.jpg (97.65 KiB) 765 zobrazení
Vonkajšia jednotka klimatizácie umiestnená vedľa domu na zemi na pryžových konzolách. Pod klimatizáciou je urobená drenáž, kde je odvádzaný kondenz kanalizačnou rúrou.
Takou zaujímavosťou je, že na rodinnom dome bola urobená prepríprava na monoblokové tepelné čerpadlo, čiže do základov boli predpripravené 1" pex-al-pex potrubia, kde sa predpokladalo, že tieto sa pripoja na monoblok. Tieto potrubia sme využili ako chráničky a preliahli nimi izolované chladiarenské potrubie a teda systém funguje ako split.

Doskový výmenník je predradený pred elektrokotol na vetvu, ktorá je použitá na vykurovanie. Vnútorné zapojenie elektrokotla nebolo menené a nebolo do neho zasahované. Ohrev TPV ostáva elektrickou špirálou. Elektrokotol riadi teplotu a prepínanie 3-cestného ventilu.
Na vetve pre vykurovanie je taktiež namontovaný prietokomer.

Princíp spínania spočíva v tom, že akonáhle MiniHPC zaregistruje obeh vykurovacej vody cez vykurovací okruh elektrokotla, zapne ohrev kompresorom vonkajšej jednotky klimatizácie. Na kotli je nastavená minimálna teplota vody (25°C) aby kotol nevypol obehové čerpadlo pri požiadavke pôvodného kotlového termostatu na vykurovanie. Na MiniHPC je nastavená požadovaná teplota vody, v tomto prípade 35°C.

Čiže keď kotol dostane od termostatu požiadavku na vykurovanie, zopne obehové čerpadlo a bude chcieť ohrievať vykurovaciu vodu na 25°C. MiniHPC ale v tom momente zapne ohrev klimatizáciou a tá začne ohrievať vykurovaciu vodu cez doskový výmenník, čiže do kotla sa v priebehu pár okamihov dostane voda s teplotou vyššou ako 25°C a teda nezapne elektrické špirály a ponechá v chode iba obehové čerpadlo.

Toto zapojenie má výhodu v tom, že sa nezasahuje do vnútorného zapojenia elektrokotla a takmer celé riadenie ostáva na pôvodnom elektrokotli. Nevýhodu má v tom, že nie je možné pri tomto zapojení ohrievať TPV klimatizáciou.

Re: [SK] Predohrev elektrokotla klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW - Levice

Napísané: St, 16. Apríla 2025, 14:33
od používateľa Levice-klima
Bilancovanie po prvej vykurovacej sezóne 24/25 vychádza nasledovne. Retrofit elektrokotla bol realizovaný v polke novembra 2024 a elektrokotol už nejaký čas vykuroval rodinný dom od začiatku zimy (cca 1/5 zimy).
Za tento čas do dnešného dňa (cca 5 mesiacov) ušetrilo MiniHPC cca 4MWh. Ak by bolo nainštalované od začiatku zimy, bolo by to niekde na úrovni 5MWh.
Vykurovanie:
  • spotreba: 1.87MWh
  • vyrobené teplo: 5.83MWh
  • SCOP: 3.11
Keďže ohrev TPV ostal v pôvodnom zapojení elektrokotla, tu sa žiadna úspora nekoná.

Tabulka s priemerom/sumárom nameraných dát od spustenia MiniHPC do dnešného dňa:
table2425_kr.png
table2425_kr.png (103.79 KiB) 574 zobrazení
Celková úspora 5MWh/rok. Pri aktuálnej cene 166Eur/MWh v sadzbe DD2 od ZSE vychádza ročná úspora 830Eur. Pri celkovej investícii cca 1800Eur (suma je v rátane práce a materiálu vodára a chladiara) je návratnosť niečo vyše 2 rokov.
Návratnosť by bola lepšia, ak by tepelné čerpadlo ohrievalo aj TPV, avšak toto si zákazník neprial.

COP pre vykurovanie po jednotlivých mesiacoch. Tu by som ešte rád upozornil, že je to pomer vyrobeného tepla ku príkonu kompresora. Táto inštalácia nemá nainštalovaný externý watt meter, takže príkon obehového čerpadla a ventilátora vonkajšej jednotky vrátane vyhrievania vane kondenzátu pod bodom mrazu nie sú započítané.
COP2425_kr.png
COP2425_kr.png (19.19 KiB) 574 zobrazení