Strana 1 z 1

[SK] Ohrev TPV iba cez EO

Napísané: Št, 30. Júla 2026, 08:31
od používateľa marian004
Ahojte,
na začiatku som mal pripojenú, ale nespojazdnenú vonkajšiu jednotku, keďže MiniHPC podporuje prevádzku aj bez nej. Narazil som však na jednu drobnosť pri ohreve TPV.
Pre kúrenie sa dá explicitne nastaviť režim EO (iba elektrický ohrev), takže tam problém nie je.
Pri TPV nemám špirálu pripojenú priamo na relé R1. Mám zásobník s vodným výmenníkom napojeným na vykurovací okruh a prepínanie medzi kúrením a TPV riešim 3-cestným ventilom. V menu 3.6 mám nastavené spínanie R2 + R3 + R4, teda elektrický ohrev vykurovacieho okruhu s prepnutím ventilu a zapnutím čerpadla.
Keď som nastavil cieľovú teplotu TPV (3.1) a Maximálna teplotu T5 pre TPV (3.4) napríklad na 45 °C, regulácia sa snažila spustiť aj vonkajšiu jednotku čo dáva zmysel. Keďže tá ešte nebola uvedená do prevádzky, skončilo to chybami a zafungovali ochrany vonkajšej jednotky:

Kód: Vybrať všetko

H5 (VJ - ochrana prúdu modulu)
P5 (VJ - detekovaný nadprúd kompresora na riadiacej doske)
Z toho, čo som pochopil, sa pri ohreve TPV pri mojej konfigurácií (ak nie je použitá špirála na R1) viac-menej počíta s režimom TČ + EO, nie s čisto elektrickým ohrevom.
Ako dočasné riešenie som v menu 3.4 nastavil parameter Maximálna teplota T5 pre TPV na najnižšiu možnú hodnotu (20 °C). Tým sa vonkajšia jednotka pri požiadavke na ohrev TPV nespustí a systém funguje iba na elektrický ohrev.
Napadlo mi, či by nebolo vhodné doplniť aj pre TPV podobné nastavenie režimu ohrevu, aké existuje pre kúrenie (režimy TČ+EO alebo EO).
Možno by sa to dalo vyriešiť aj veľmi jednoducho interne. Ak by používateľ zvolil režim EO, firmvér by automaticky nastavil parameter 3.4 Maximálna teplota T5 pre TPV na hodnotu 0 °C (alebo inú hodnotu, ktorá spoľahlivo zabráni štartu vonkajšej jednotky).
Súčasné minimum 20 °C môže byť totiž stále príliš vysoké. Ak by som napríklad celú nádrž napustil studničnou vodou s teplotou okolo 10 °C, vonkajšia jednotka by sa aj tak mohla pokúsiť spustiť.

Re: [SK] Ohrev TPV iba cez EO

Napísané: Št, 30. Júla 2026, 12:53
od používateľa MartinJ
Zdravím,
Vaše postrehy sú úplne presné. Ohrev TPV nie je stavaný na chod bez pripojenej vonkajšej jednotky. Predpokladám ale, že máte vonkajšiu jednotku pripojenú s MiniHPC komunikačným káblom a nie je pripojené chladivové potrubie a ventily na klime sú zatvorené. To by vysvetľovalu tú chybu vysokého prúdu, lebo kompresor sa snažil tlačiť chladivo do zavretého okruhu.

Režim vykurovania a ohrevu TPV sú interne takmer úplne oddelené a preto by som nerád miešal nastavenie v menu 1.5 s ohrevom TPV.
Čo ale viem urobiť je posunúť spodnú hranicu prepínania el. ohrevu TPV podla teploty T5 z 20°C na 0°C. Týmto sa prakticky úplne odstaví kompresor lebo TPV sa takmer nemá ako dostat na takéto teploty. Píšem si to do TODO listu a bude to dostupné v ďalšom upgrade FW.

Čo ale môžete zatiaľ urobiť je, že v menu 3.4 nastavíte rozsah vonkajšej teploty na interval od 20˚C do 20°C.
Čiže ak by náhodou voda v bojleri klesla pod 20°C, tak zopne kompresor iba v prípade, ak bude vonku presne 20°C. Šanca, že nastanú oba prípady naraz je takmer nulová.

Re: [SK] Ohrev TPV iba cez EO

Napísané: Št, 30. Júla 2026, 13:01
od používateľa marian004
Presne tak sa to stalo.
Oblbnúť sa to dalo, ale to dovolenie zníženia limitu na 0°C je podľa mňa dostatočné riešenie ;)