[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice
- Levice-klima
- Príspevky: 9
- Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36
[SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice
Pred vstup vykurovacej vody do elektrokotla bol namontovaný doskový výmenník značny SWEP spolu s prietokomerom.
Elektrokotol bol prerobený tak, aby špirály ovládal priamo MiniHPC, to znamená, že z elektrokotla bola odpojená pôvodná riadiaca jednotka.
3-cestný ventil na prepínanie ohrevu TPV a obehové čerpadlo boli z pôvodnej riadiacej dosky odpojené a sú pripojené priamo na MiniHPC.
Z pôvodných 18kW špirál (9 x 2 kW) boli vybrané 3 špirály a cez pôvodný stykač elektrokotla a tepelnú ochranú sú aktuálne pripojené do MiniHPC. Týmto je zabezpečený dohrev pre vykurovanie v prípade vysokých mrazov, ale taktiež dohrev TPV na teploty vyššie ako 49°C, štandardne kôly prevencii antilegionelly, ktorá sa v tomto prípade spúšťa každú sobotu ráno.
K elektrickému kotlu ostal pripojený pôvodný 120l bojler Protherm s vnoreným výmenníkom vykurovacej vody a ako už bolo spomenuté vyššie, do teploty 49°C je TPV ohrievaná klimatizáciou.
- Levice-klima
- Príspevky: 9
- Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36
Re: [SK] Prerábla elektrokotla na MiniHPC tepelné čerpadlo - Gree Clivia 3.5kW - Levice
Rád by som zverejnil bilanciu po vykurovacej sezóne 24/25. MiniHPC bolo v tomto objekte spustené začiatkom decembra 2024, čiže začiatok vykurovacej sezóny bol objekt stále vykurovaný elektrokotlom (cca 1/4 zimy).
Za tento čas do dnešného dňa (cca 4 mesiace) ušetrilo MiniHPC 4MWh (2.8MWh kúrenie a 1.2MWh TUV).
Vykurovanie:
Celková úspora 7.1MWh/rok. Pri aktuálnej cene 166Eur/MWh v sadzbe DD2 od ZSE vychádza ročná úspora 1178.6Eur. Pri celkovej investícii cca 1800Eur (suma je v rátane práce a materiálu vodára a chladiara) je návratnosť približne 1 a pol roka.
COP pre vykurovanie (modrý sĺpec) a TPV (zelený stĺpec) po jednotlivých mesiacoch. Tu by som ešte rád upozornil, že je to pomer vyrobeného tepla ku príkonu kompresora. Táto inštalácia nemá nainštalovaný externý watt meter, takže príkon obehového čerpadla a ventilátora vonkajšej jednotky vrátane vyhrievania vaňe kondenzátu pod bodom mrazu nie sú započítané.
Za tento čas do dnešného dňa (cca 4 mesiace) ušetrilo MiniHPC 4MWh (2.8MWh kúrenie a 1.2MWh TUV).
Vykurovanie:
- spotreba: 1.15MWh
- vyrobené teplo: 3.98MWh
- SCOP: 3.47
- spotreba: 0.48MWh
- vyrobené teplo: 1.66MWh
- SCOP: 3.49
- El. dohrev: 10h28min (cca 63kWh pri 6kW špirále)
Celková úspora 7.1MWh/rok. Pri aktuálnej cene 166Eur/MWh v sadzbe DD2 od ZSE vychádza ročná úspora 1178.6Eur. Pri celkovej investícii cca 1800Eur (suma je v rátane práce a materiálu vodára a chladiara) je návratnosť približne 1 a pol roka.
COP pre vykurovanie (modrý sĺpec) a TPV (zelený stĺpec) po jednotlivých mesiacoch. Tu by som ešte rád upozornil, že je to pomer vyrobeného tepla ku príkonu kompresora. Táto inštalácia nemá nainštalovaný externý watt meter, takže príkon obehového čerpadla a ventilátora vonkajšej jednotky vrátane vyhrievania vaňe kondenzátu pod bodom mrazu nie sú započítané.