[SK] MiniHPC časovače - príklady použitia

Príspevok od používateľa MartinJ »

MiniHPC má možnosť upraviť teplotu kúrenia, chladenia, alebo TPV v stanovených časoch. Čas a teplotu je možné upraviť maximálne 4x denne.
Systém časovačov funguje tak, že sa nenastavuje žiadaná teplota priamo, ale nastavuje sa teplotný ofset danej teploty v rozsahu +-10°C pre chladenie a kúrenie a +-20°C pre ohrev TPV.
Uvediem to na príklade:
Pre časovač TPV mám k dispozícii 2 možnosti úpravy teploty: "Ciel. t." a "Sp. roz.", čiže cielovú teplotu a spínací rozdiel. Takže ak mám nastavenú cieľovú teplotu na 48°C a spínací rozdiel 15°C, časovače nastavené na 0°C, tak ohrev TPV funguje celý deň tak, že TPV sa ohrieva na 48°C a ohrev sa spustí, akonáhle klesne teplota pod 33°C (48°C - 15°C). Ak by som chcel nastaviť nočný útlm cieľovej teploty, tak pre čas 22:00 nastavím záporný ofset teploty. V nasledujúcom príklade som upravil ofset Cieľovej teploty o 5°C nižšie, čiže teplota bude v čase 22:00 - 6:00 ohrievaná na 43°C a ohrev bude spustený ak klesne pod 28°C (48°C - 5°C - 15°C)
screen_3_2.png
screen_3_2.png (18.7 KiB) 91 zobrazení
Na druhom príklade uvediem konfiguráciu, ktorú ja reálne používam. V tomto prípade nie je upravovaná cieľová teplota, ale spínací rozdiel (sw. diff), takže teplota vody sa nemení, tá je stále nastavovaná na 48°C, ale upravujem čas, kedy sa ohrev spustí a kedy sa nespustí.
screen_3_2a.png
screen_3_2a.png (18.84 KiB) 91 zobrazení
Zo screenu vyššie je vidieť, že v čase medzi 5:00 - 7:30 mám nastavený kladný spínací rozdiel +20°C. Takže k defaultne nastavenému, ktorý je 15°C sa pripočíta 20°C a teda výsledná hodnota je 35°C. Toto je hodnota spínacieho rozdielu (hysterézy), ktorý nastaví, že TPV sa v tomto čase začne ohrievať, ak jej teplota poklesne pod 13°C (48-35). Toto spôsobí, že v tomto čase sa ohrev nespúšťa vôbec, keďže teplota v bojleri pod 13°C neklesá. Mám to tak kôly tomu, že v tomto čase je vonkajšia teplota nízka a vyvarujem sa tak ohrevu TPV s nízkym COP. Ďalší dôvod je, že mám FVE a v tomto čase je výroba zo slnka nízka.
V 3. riadku mám nastavený ofset -10°C. Tento upraví spínací rozdiel na 5°C (15-10), čiže ohrev TPV sa spustí vždy, ked teplota klesne pod 43°C. Týmto nastavením som docielil to, že ohrev sa spustí každý deň o 18tej a nachystá teplú vodu na večerný kúpeľ. Bez tohoto časovača sa totižto často stáva, že s aktuálnym nastavením, kedy sa ohrev spúšťa pri teplote 33°C, je podvečer teplota vody napr. 34°C, čo je málo na okúpanie, ale zároveň veľa na to, aby sa zopol ohrev. V praxi potom prvý člen rodiny, ktorý sa išiel večer kúpať nemal vodu ohriatu a až následne ked spustil vodu teplota klesla pod 33°C a ohrev sa spustil. Tomuto časovaču stačí 5 minút (reálne aj 1 minúta) na to aby znížený spínací rozdiel spustil ohrev TPV a následne už ohrev ostane zopnutý, pokiaľ voda nie je ohriata na nastavenú teplotu.

Posledný príklad je z nastavenia časovača kúrenia, ktorý používam cez zimu:
screen_1_4.png
screen_1_4.png (18.62 KiB) 91 zobrazení
Tento časovač upravuje teploty T1 a T3 zároveň, čiže teplotu interiéru (T1) a teplotu výstupnej vykurovacej vody (T3).
V čase medzi 10:00 a 16:00 mám nastavený kladný ofset +0.5°C. Je to opäť kôly solárnej elektrárni, ktorá v zime cez deň vyrába nejakú energiu (občas) a chcem čo najviac tejto energie využiť priamo a na kúrenie. Zároveň sú počas dňa vyššie teploty exteriéru a teda COP vykurovania je vyššie. Preto o 10:00 sa kúrenie takmer vždy zopne, kedže nastavenú teplotu interiéru 23°C posuniem na teplotu 23.5°C. Zároveň v tomto čase nastavujem aj teplotu vykurovacej vody o 0.5°C vyššie.