Pripojenie MiniHPC s klimatizáciou Gree Fairy II 3.5kW na nový vykurovací systém s podlahovým vykurovaním s podlahovou plochou cez 180m2 (2 podlažia) v pasívnej novostavbe s veľmi nízkou tepelnou stratou.
Doskový výmenník SWEP B26Hx20 s vopred naspájkovanými pertlovými vývodmi. Za výmenník je vložená dokurovacia špirála s výkonom 3kW, ktorá je spínaná cez pomocné relé na DIN lište spoločne s ističom, ktorý túto špirálu istí a manuálne odopína (v prípade potreby). Na DIN lište bol umiestnený aj externý elektromer s výstupom S0, ktorý je pripojnený do MiniHPC, pre presnejšie meranie príkonu celého systému (mimo špirály, tá je pripojená na druhú, nemeranú fázu). Za elektrickým dohrevom sa nachádza 3-cestný ventil Honeywell VC4613, ktorý smeruje vykurovaciu vodu buď do vykurovania (výstup B), alebo do 200l zásobníka s teplou pitnou vodou (výstup A).
Na spiatočke sa potom nachádza magnetický filter, obehové čerpadlo a prietokomer. Plus samozrejme bežná kurenárska bižutéria ako expanzné nádoby, tlakomer, teplomery, poistný ventil,...
200l zásobník je bez elektrickej špirály, túto v prípade potreby plne nahradí 3kW špirála, ktorá je určená na dohrev kúrenia. MiniHPC má možnosť použiť túto špirálu spoločne pre vykurovanie a aj ohrev TPV, podľa nastavenia
IDU.jpg
8069837f-ae46-475a-9b75-fac4fadd6462.jpeg
Vonkajšia jednotka Gree Fairy II s výkonom 3.5kW osadená na betónové bloky a pryžové silentbloky.
ODU.jpg
japlavaren
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Št, 20. Novembra 2025, 21:56

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa japlavaren »

Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede
Bruno75
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ne, 23. Novembra 2025, 15:11

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa Bruno75 »

Na prvej fotke vľavo je myslím nádrž na TUV.
Používateľov profilový obrázok
Levice-klima
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Ne, 2. Februára 2025, 22:36

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa Levice-klima »

japlavaren napísal: Št, 20. Novembra 2025, 22:00 Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede
Dobrý deň, úvaha je správna, väčšia nádrž na TUV môže mať tú výhodu, že ju stačí nahrievať 1x denne a teda si vybrať napr. poobedňajší čas, kedy je vonkajšia teplota vyššia a teda aj COP bude lepšie. Otázka či 200l je málo a 300l je už dosť je skôr na počet užívateľov v dome. Pre 2-3 ľudí je 200l na dennú spotrebu akurát, ak počítame s tým, že teplota vody bude do cca 50°C.
Akumulačná nádrž sa v tejto inštalácii nenachádza. Pri výkone klimy 3.5kW do podlahového kúrenia je absolútne zbytočná, až by som povedal, že by bola na príťaž.
Bruno75
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ne, 23. Novembra 2025, 15:11

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa Bruno75 »

Len si treba uvedomit, ze cim vacsia nadrz/bojler tym vacsie straty a bezne to byva okolo 1.5kWh/den a to nie je malo. Ano da sa argumentovat, ze ostava to teplo v dome ale nie vzdy je to tak a nie vzdy je to ziadane. Napriklad v lete uz je to doslova nechcene
Rasto
Príspevky: 8
Dátum registrácie: Št, 14. Augusta 2025, 19:30

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa Rasto »

1,5kWh za 24h je ako prd v trenkach co sa domu tyka ;-)
3,5kW klimatizacia za 24h vyprodukuje dostatok TUV popripade chladu v dome.
japlavaren
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Št, 20. Novembra 2025, 21:56

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa japlavaren »

Levice-klima napísal: St, 26. Novembra 2025, 18:58
japlavaren napísal: Št, 20. Novembra 2025, 22:00 Nebolo by lepšie použiť väčšiu nádrž na TÚV? Nedávno som bol u známeho ktorý má 300L nádrž a tým, že ju za bežný deň neminie ju zohrieva iba na obed (keď je najteplejšie) a tým má ešte lepšie COP.

Na obrázku nevidím akumulačnu nádrž - nebola spomenutá, alebo nebola inštalovaná?

Ďakujem za odpovede
Dobrý deň, úvaha je správna, väčšia nádrž na TUV môže mať tú výhodu, že ju stačí nahrievať 1x denne a teda si vybrať napr. poobedňajší čas, kedy je vonkajšia teplota vyššia a teda aj COP bude lepšie. Otázka či 200l je málo a 300l je už dosť je skôr na počet užívateľov v dome. Pre 2-3 ľudí je 200l na dennú spotrebu akurát, ak počítame s tým, že teplota vody bude do cca 50°C.
Akumulačná nádrž sa v tejto inštalácii nenachádza. Pri výkone klimy 3.5kW do podlahového kúrenia je absolútne zbytočná, až by som povedal, že by bola na príťaž.
K nadrzi na TUV: 200l pre 2-3 osoby staci, z vlastnej skusenosti som vsak zistil, ze velky zrut replej vody je cirkulacia TUV (ochladzovanie vody v nadrzi). V dome mam viessman 111-s s integrovanou 220l nadrzou a nestaci to. Cirkulaciu som mal zapnutu na 5 min kazdych 30 min pocas dna a vysledok bol, ze TC dohrievalo vodu 2-3x denne - vzdy sa zaplo na 30 min a to mu urcite nerobi dobre. Pre info voda bola nastavena na 47c a hysterezia 5c. Cize urcite by som isiel do 300l nadrze na TUV, co najvyzsiu (tepla voda sa drzi hore) a s teplomerom v strede a na vrchu nadrze.

K akumulacke - tiez mozem povedat iba to, co pozorujem. Mame dom vykurovana plocha 90m2. V dome kurim na 21c, ale mam velky problem vykurit kupelne na vacsiu teplotu. Maju totiz najkratsie ohruhy podlahovky a aj ked som im dal najvacsi prietok, tak pri rozmrazovani sa najrychlejsie ochladzuju. A rozmrazovanie je priblozne kazdych 45min, cize to co tepla voda ohraje tak pri odmrazovani ochladi. Cize tiez by som isiel do nejakej akumulacky minimalne kvoli odmrazovaniu.
Používateľov profilový obrázok
MartinJ
Príspevky: 33
Dátum registrácie: Ut, 18. Februára 2025, 19:57

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa MartinJ »

Mozno by stalo za zvazenie pridat na okruhy kupelne termohlavice a tieto okruhy pocas defrostu zatvarat. Ak je dostatocny prietok vo zvysku podlahovky, tak by to nemusel byt problem. Popripade este lepsie nejake servohlavice, ktore sa zavru rychlejsie ako termoventily
BravoLimaMike
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Št, 17. Apríla 2025, 23:52

Re: [SK] Pasívna novostavba 180m2, Tepelné čerpadlo z klimatizácie Gree Fairy 3.5kW

Príspevok od používateľa BravoLimaMike »

Ahojte,

velkosť zásobníka TUV vyplynula najma z individuálnej praktickej skúsenosti potreby množstva teplej vody (doteraz sme mali len 200L a nepotrebovali sme viac). Mozno časom bude treba vacsi ? Uvidime.

Súhlasím, že cirkulačka (podla režimu) zvyši potrebu tepla na ohrev TUV určite viac ako 100L vody v zasobniku. Ale žena rozhodla, tak je cirkulačka 😎 Nie všetky rozhodnutia sú racinálne …

Čo sa týka akumulácie = podlahové kúrenie = objem potrebnej cirkulacnej vody je (vzhladom na tepelnu stratu) predimenzovaný mam na 186m2 podlahovky PEX DN 17 osovo 150mm od seba = pouzita dlzka potrubia bola 1500m, pri vnutorom svetlom priemere 13mm = objeme rury 0,133 L /bm mam cca 200L objem vody v podlahovke. Pri spomenutej tepelnej strate sa potreba teploty vykurovacej vody radikalne znizuje. Preto sme AN prakticky vynechali. Správnost predpokladu sa potvrdila pri spusteni kurenia a fazy “susenia anhydritu”. Pri priemernej vonkajsej teplote 5,91 stupnov sme dosiahli v dome 23,23 stupna pri teplote vykurovacej vody 25 stupnov.

V kupelni je podla mna vhodne mat elektricky rebrik - kvoli suseniu - co by malo Vas problem odstranit.