Re: Nápady na nové MiniHPC funkcie
Napísané: So, 28. Februára 2026, 12:43
Obe tieto varianty su dostupné už teraz
https://minihpc.com/man/sk/20-0/menu-ku ... pnut-podla
https://minihpc.com/man/sk/24-0/menu-ku ... icky-ohrev
Takže napr. štandardne ak mám nastavenú teplotu 48°C so spínacím rozdielom 15˚C (ohrev sa zapne pod teplotu 33°C), ale medzi 17:00 a 12:00 nastavím ofset spínacieho rozdielnu na +20°C, tak sa ohrev v tomto čase zapne iba v prípade, ak teplota TPV poklesne pod 13°C, čo prakticky nenastane, lebo studená voda, ktorá do bojlera priteká má väčšinou vyššiu teplotu.
https://minihpc.com/man/sk/33-0/menu-tpv-casovac
MiniHPC má relé výstup R2, ktorý slúži na to, aby vedelo zopnúť pomocný dohrev v prípade, že ohrev kompresorom nestíha. Pôvodne je táto funkcia zamýšlaná ako elektrodohrev s ohrevom cez el. špirálu. Ale v zásade je na tento výstup možné zapojiť takmer čokoľvek. Aj napr. vstup S2 druhého MiniHPC, ktorý sa bude zapínať podľa stavu tohoto vstupu a takto do kaskády zapojiť neobmedzený počet klimatizácii s MiniHPC.Nedasov napísal: So, 28. Februára 2026, 12:16 Celkom by som si vedel predstaviť paralelné zapojenie, kde by bol Master a Slave, napríklad dve klimatizácie 3,5 kW. Keď nebude jedna dostatočná, zapne sa aj druhá, naopak, pri požiadavke malého výkonu môže iste iba jedna jednotka na minimálny výkon.
https://minihpc.com/man/sk/20-0/menu-ku ... pnut-podla
https://minihpc.com/man/sk/24-0/menu-ku ... icky-ohrev
Toto je taktiež možné cez funkciu časovača pre TPV. Je možné v nastavenom čase upraviť buď teplotu TPV, alebo spínací rozdiel (hysterézu) a takto načasovať ohrev na denný čas, kedy je vyššie COP. To ale predpokladá dostatočnú kapacitu bojlera aby stačil 1 ohrev za deň.Nedasov napísal: So, 28. Februára 2026, 12:16 Takže niečo reálnejšie a to teda, že by bolo možné nastaviť časove okno pre ohrev TÚV.
Predsa len, cez deň bývajú vyššie teploty (vyššie COP) a spotreba TÚV býva zvyčajne večer...
Takže napr. štandardne ak mám nastavenú teplotu 48°C so spínacím rozdielom 15˚C (ohrev sa zapne pod teplotu 33°C), ale medzi 17:00 a 12:00 nastavím ofset spínacieho rozdielnu na +20°C, tak sa ohrev v tomto čase zapne iba v prípade, ak teplota TPV poklesne pod 13°C, čo prakticky nenastane, lebo studená voda, ktorá do bojlera priteká má väčšinou vyššiu teplotu.
https://minihpc.com/man/sk/33-0/menu-tpv-casovac