[SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Ukážky realizácii DIY tepelných čerpadiel
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

[SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

MiniHPC + Gree Fairy II 3,5kW som doplnil paralelne k plynovému kotlu z roku inštalácie 2011.
Do mini kumbálku (podkrovie- šikmá časť) s plochou 1,2m² som napchal postupne plynový kotol, kombi bojler s el. špirálou 2kW, 80 litrov a tiež 200l bojler so špirálou 2,2kW + vyťažovač Siton na ostrovný ohrev TUV s FVE 2,2kWp. V mini kumbálku sa nachádza aj ongrid menič Solax pre FVE 2,8kWp, rozdeľovač podlahovky, sifón a potrubie klimatizácie a odvetranie kanalizácie.

Kombi bojler 80 litrov je zapojený v sérii za el. bojlerom 200 litrov ale pomocou piatich guľových ventilov ich viem zapojiť aj paralelne (akákoľvek kombinácia - ohrev TUV: plynom , slnkom z FVE(vyťažovač alebo ongrid), elektrinou z verejnej siete ) a nakoniec TC MiniHPC.
Snahou bolo využiť čo najviac elektriny z FVE na priamu spotrebu.

Cez deň mi FVE 2,2kWp(Siton) a 2,8kWp(ongrid) naakumuleje 280 litrov TUV vody + podlahovku, pripadne cez klímu aj vzduch.
Ak náhodou nesvieti slnko a nenahreje sa dostatočne prvý 200 litrový bojler, vtedy automaticky dohreje TUV vodu v druhom bojlery buď TC alebo plynový kotol (december, január, 1/2 február).
Výsledkom je priama spotreba elektriny z FVE na úrovni 60% ročne a pokles spotreby plynu z 900m³ na cca 250m³.
Celkové náklady na elektrinu: dom+TUV+ kúrenie+ chladenie je do 250€ ročne.
1746475098760.jpg
1746465463811.jpg
1746465463732.jpg
Naposledy upravil/-a Stevo79 v Ut, 6. Mája 2025, 21:01, upravené celkom 1 krát.
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

ďalšie foto:
1746465463784.jpg
1746465463769.jpg
1746465463752.jpg
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

ďalšie foto:
1746465463797.jpg
1746465782330.jpg
Používateľov profilový obrázok
MartinJ
Príspevky: 23
Dátum registrácie: Ut, 18. Februára 2025, 19:57

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa MartinJ »

Tomu sa povie efektívne využité miesto v technickej miestnosti :)
Ak sa môžem spýtať, riadi celú tú logiku spínania ohrevu podľa soláru nejaký nadradený systém, alebo to prepínate ručne?
Ďalšia otázka smeruje k tomu 80l kombi bojleru. predpokladám, že takto malý bojler má zrejme aj malý výmenník, tipujem do 0.6m2. Pre tepelko by bol vhodnejší väčší výmenník, tým sa dosiahne zníženie teploty z výmenníku tepelka a tým vyššie COP pri ohreve vody.
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

Riadenie na prvom (200l) bojlery nie je žiadne, podľa toho ako svieti slnko tak sa nahreje voda.
Počas slnečného dňa (od marca do októbra) štyri 70 voltové panely 555Wp nahrejú cez Siton tých 200 litrov na 65 stupňov, čiže do druhého bojlera ide do prívodu studenej vody 65 stupňová voda a keď dôjde teplá voda v prvom bojlery tak ten druhý kombi 80 l bojler dohreje plynový kotol alebo TC podľa obdobia v roku.
Pred 2 mesiacmi som tam ešte mal 58l nepriamovyhrevný bojler od Prothermu (Dražice), ten bol super lebo mal výmeník s plochou 0,7m², bohužial po 14 rokoch doslúžil, pustil výmeník a dvíhal mi tlak vo vykurovacom okruhu.
Nahradil som ho týmto lacným bulharom Tesy ( stál 1/3 ako nový Protherm 75l) a výmeník má len 0,45m² s turbulátorom, ktorý má "vraj "zvýšiť výkon výmeníka o 26%. A je to cítiť (negatívne), vodu z TC ohrievam (testujem) zatiaľ na 44 stupňov, od začiatku marca som takto potreboval vykryť 7 dní. Včera pri vonkajšej teplote 10 stupňov som dosiahol COP 2,67.
ZoltanB
Príspevky: 8
Dátum registrácie: Ne, 25. Mája 2025, 18:05

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa ZoltanB »

Dorý deň
Gratulujem,parádný projekt
Zaujímavá myšlienka, Máme doma 125m2 podlahovky,dom je rekonštrukcia z roku 2022 ohrievaný plynovým kotlom Protherm Heliotwin so Solárným panelom pre TUV na streche.
Na streche máme 10kWp elektráren s ročnou výrobou 13MW
Toto riešenie by bolo ideálne ako ušetriť na kúrení a využiť vyrobenú elektrinu.
Viete poradiť ako na to? Ja nie som ani kúrenár ani chladenár :D :D :D
Ďakujem
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

Pozdravujem,

Ani ja nie som kúrenár, či chladiar, učil som sa postupne na stavbe svojho domu.
Vždy to začalo štúdiom technických listov a manuálov od výrobcov, tak som bez predchádzajúcich skúsenosti spravil vodu aj kúrenie pred 15 rokmi, neskôr samoinštalácia klím a FVE.
Pri tejto stavbe TC to bolo ale najjednoduchšie, pretože autor tohoto regulátora vytvoril nie len super regulátor ale aj prehľadnú a obsahovo obšírnu dokumentáciu. Po prečítaní dokumentácie si len treba uvedomiť či chcete TC implementovať do existujúceho kotla (sériové zapojenie) alebo vytvoriť nový samostatný zdroj (paralelné zapojenie), starý zdroj je možné stále používať.
Keď sa zoznámite s dokumentáciou, rád zodpoviem vaše otázky.
Prípadne ak máte otázky už teraz, tak sem s nimi...
A na 100% viem, že otázky, na ktoré vám nebudem vedieť odpovedať ja, vám s prehľadom zodpovie tvorca regulátora.

Keď máte plyn a solár na TUV koľko dokáže spotrebovať z tých 13MWh elektriny z FVE?
ZoltanB
Príspevky: 8
Dátum registrácie: Ne, 25. Mája 2025, 18:05

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa ZoltanB »

Zatiaľ je to tažké povedať kolko spotrebujeme,žijeme ešte v zahraničí ale v lete sa sťahujeme.FTV sa inštalovala minulí rok,v obyvačke máme TČ vzduch-vzduch Mitsubishi Kaiteki 6600, ktorá ide kúri a chladí dom a spotrebúva nadytočnú elektrinu zvyšok predávame,ale po presťahovaní ju chcem využivať najefektývnejšie ako sa bude dať,práve preto myšlienka urobiť prestavbu kúrenia
ZoltanB
Príspevky: 8
Dátum registrácie: Ne, 25. Mája 2025, 18:05

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa ZoltanB »

Dokumentáciu som čítal,je fakt prehľadna a yrozumitelná.
Najlepšie by bolo zapojenie aby system dokázal fungovať súčastne,aby plyn dohrieval na teplotu potrbnú čo TČ nedokáže pri nižších teplotách alebo pri cene elektriny
Stevo79
Príspevky: 13
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Príspevok od používateľa Stevo79 »

A vy máte už nejakú predstavu?
Rátate s tým, že je potrebné zasahovať do armatúry plynového kotla?
Štandardne by sme plynový kotol mohli obísť (nerobiť žiaden zásah) ale potom nedokážeme s TC ohrievať vodu v existujúcom bojlery.
Lebo ja to mám tiež dosť dokombinované v malom priestore ale s jednoduchými zariadeniami, takže prerobiť to nebol problém.

Vy ste investovali do pomerne zložitého plynového kotla (TUV kotol ohrieva cez doskový výmenník) a solár na streche ohrieva TUV cez hada priamo v bojlery z nemrznúcou zmesou. Ak vám bude postačovať objem bojlera 150 litrov tak ten solár na streche vám to pokryje 70% dní v roku len zo slnka, čiže priestor na využitie TC sa zmenšuje na daždivé dni a dni v zime, kedy je efektivite TC nižšia. Do okruhu soláru sa s TC nemôžete napojiť lebo nemrznúca zmes by sa cez trojcestný ventil dostávala do kúrenia.

Ak vám postačuje s TC "len" kúriť do podlahy ( bez ohrevu TUV) tak plynový kotol ostane nedotknutý, TC vsuniete sériovo do okruhu vykurovacej vody podlahovky a prioritne bude kúriť TC.

Tú FVE máte pripojenú cez ktorú distribučku (ZSE, SSE alebo VSE)? A cez koho predávate pretoky do siete?
Naposledy upravil/-a Stevo79 v Ne, 25. Mája 2025, 21:04, upravené celkom 2 krát.
Napísať odpoveď