Náhrada plynového kotla so vstavaným zásobníkom TUV - MiniHPC, Gree Fairy II 5kW, 150l bojler na TUV
Napísané: Pi, 30. Januára 2026, 09:11
Zámerom tohoto mini projektu bolo nahradiť už relatívne starší kondenzačný kotol Immergas Zeus 26 so vstavaným 45ltr zásobníkom TUV, zároveň ponechať túto alternatívu funkčnú ako zálohu v prípade poruchy TC. Priestorové obmedzenia si vyžiadali pomerne veľkú mieru improvizácie a pridali pár šedivých vlasov
Aby som nezabudol, vykurujem 200m2 obývanej plochy cez podlahovku. Dom celkom slušne zateplený ale už má nejaký rôčik na konte. Pôvodná bilancia počítaná zo spotreby plynu bola 5,5MWh/rok (kúrenie a TUV)
Takže zoznam toho najdôležitejšieho čo bolo použité pri inštalácii:
- MiniHPC regulátor vrátane 5ks 10kOhm NTC čidlo s 3m káblom
- Výmenník SWEP B26Hx20 s vývodmi 1/4" + 1/2" (5kW)
- Prietokomer YF-B10 s 1" závitom a 2m pripojovacim káblom
- Vonkajšia jednotka Gree Fairy II 5,2kW
- 3-cestný ventil Honeywell VC4613 1" SPTS
- Prietokový ohrievač Afriso s 2kW elektrickou špirálou (na antilegionelu)
- Obehové čerpadlo Wilo Yonos PICO 25/1-8
- Zásobník CWU 150 L HEVERSON HWT
Z pôvodného systému som zachoval magnetický filter, poistné ventily na kúrenie a TUV ako aj expanzné nádrže (súčasť kotla)
Spiatočku od kotla som prerobil na 1" rozvod z dôvodu zníženia tlakových strát, pripojil som obehové čerpadlo následne prietokomer a doskový výmenník odtiaľ do prietokového ohrievaču a hneď na tele ohrievaču je 3-cestný ventil odkial smerom dolu (A) ide 26 plastohliník napojený do výstupu kúrenia z kotla. Smerom hore (B) je výstup na TUV kde pribudol automatický odvzdušňovací ventil a následne ide 1" rozvod do cievky v bojleri a odtial sa vracia do spiatočky. Išlo o snahu v rámci priestorových podmienok spraviť systém čo najjednoduchší a s najkratšími možnými vetvami.
Bojler bol trochu problém nájsť taký, ktorý by bol relatívne úzky a zároveň by mal veľký výmenník stavaný na ohrev cez TC. Tento konkrétny ma 2,5m2 plochy výmenníku a na to, že je len 150ltr (reálny objem TUV je 141ltr) tak na musím potvrdiť, že na sprchovanie 6-tich!!! dospelých (z toho 3 žienky) stíhal s prehľadom bez frflania členov domácnosti a rovnako aj s rezervou na TC. Príjemné zistenie.
Podľa možností som zaizoloval rozvody aby sa minimalizovali straty a myslím, že tým by som asi v skratke popísal všetko potrebné.
Pridávam pár fotiek z realizácie a kľudne sa pýtajte ak vás niečo zaujalo alebo nebolo jasné z popisu
Takže zoznam toho najdôležitejšieho čo bolo použité pri inštalácii:
- MiniHPC regulátor vrátane 5ks 10kOhm NTC čidlo s 3m káblom
- Výmenník SWEP B26Hx20 s vývodmi 1/4" + 1/2" (5kW)
- Prietokomer YF-B10 s 1" závitom a 2m pripojovacim káblom
- Vonkajšia jednotka Gree Fairy II 5,2kW
- 3-cestný ventil Honeywell VC4613 1" SPTS
- Prietokový ohrievač Afriso s 2kW elektrickou špirálou (na antilegionelu)
- Obehové čerpadlo Wilo Yonos PICO 25/1-8
- Zásobník CWU 150 L HEVERSON HWT
Z pôvodného systému som zachoval magnetický filter, poistné ventily na kúrenie a TUV ako aj expanzné nádrže (súčasť kotla)
Spiatočku od kotla som prerobil na 1" rozvod z dôvodu zníženia tlakových strát, pripojil som obehové čerpadlo následne prietokomer a doskový výmenník odtiaľ do prietokového ohrievaču a hneď na tele ohrievaču je 3-cestný ventil odkial smerom dolu (A) ide 26 plastohliník napojený do výstupu kúrenia z kotla. Smerom hore (B) je výstup na TUV kde pribudol automatický odvzdušňovací ventil a následne ide 1" rozvod do cievky v bojleri a odtial sa vracia do spiatočky. Išlo o snahu v rámci priestorových podmienok spraviť systém čo najjednoduchší a s najkratšími možnými vetvami.
Bojler bol trochu problém nájsť taký, ktorý by bol relatívne úzky a zároveň by mal veľký výmenník stavaný na ohrev cez TC. Tento konkrétny ma 2,5m2 plochy výmenníku a na to, že je len 150ltr (reálny objem TUV je 141ltr) tak na musím potvrdiť, že na sprchovanie 6-tich!!! dospelých (z toho 3 žienky) stíhal s prehľadom bez frflania členov domácnosti a rovnako aj s rezervou na TC. Príjemné zistenie.
Podľa možností som zaizoloval rozvody aby sa minimalizovali straty a myslím, že tým by som asi v skratke popísal všetko potrebné.
Pridávam pár fotiek z realizácie a kľudne sa pýtajte ak vás niečo zaujalo alebo nebolo jasné z popisu