[SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla
Napísané: Ut, 28. Apríla 2026, 17:18
Montáž bola realizovaná ako náhrada za kotol Protherm RAY na vykurovanie a ohrev TÚV s možnosťou dohrevu kotlom v prípade potreby.
Kotol je 14kW, doskový výmenník je namontovaný na spoločnú spiatočku podlahovky a bojlera cez magnetický Totalfilter. MiniHPC je pripojené ku kotlu pomocou výstupu R2, R3 a R4. Požiadavka na kúrenie ide z izbového termostatu pripojeného na S2.
Výstup R2 je použitý na ovládanie dohrevu pripojením na vstup LIMITER na svorke X17.
Výstup R3 cez pomocné relé slúži na zopnutie čerpadla a dáva požiadavku na kúrenie (simuluje izbový termostat). Pripája sa na vstup RT24V svorky X17.
Výstup R4 cez pomocné relé slúži na požiadavku ohrevu TÚV (simuluje termostat bojlera). Pripája sa C1/C2 svory X16. Kotol je potrebné naparametrizovať aby fungoval ako ovládaný dohrev:
D.000 2kW (výkon dohrevu kúrenia - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.001 1min (doba dobehu po vykurovaní na minimálnu hodnotu, o dlhší dobeh sa stará MiniHPC)
D.018 1 (chod čerpadla kontinuálny)
D.072 0min (dobeh po ohreve TÚV - dobeh sa nastaví v MiniHPC)
D.075 90min (max. doba ohrevu zásobníka TÚV - čas kratší ako Max. TC čas nastavený v MIniHPC nedovolí dohrev kotlom)
D.077 6kW (výkon dohrevu TÚV - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.152 4 (obmedzenie výkonu všetkých fáz)
D.153 14kW (hodnota obmedzenia výkonu - nastaviť celý výkon kotla)
V MiniHPC sa nastaví:
1.5 Elektrický ohrev R2 - mód TC+EO
1.6 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 300s
3.5 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 120s
3.6 Spínanie el. ohrevu - R2+R3+R4
Tento príspevok je informatívneho charakteru, nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. Montáž zverte odborníkovi.
Kotol je 14kW, doskový výmenník je namontovaný na spoločnú spiatočku podlahovky a bojlera cez magnetický Totalfilter. MiniHPC je pripojené ku kotlu pomocou výstupu R2, R3 a R4. Požiadavka na kúrenie ide z izbového termostatu pripojeného na S2.
Výstup R2 je použitý na ovládanie dohrevu pripojením na vstup LIMITER na svorke X17.
Výstup R3 cez pomocné relé slúži na zopnutie čerpadla a dáva požiadavku na kúrenie (simuluje izbový termostat). Pripája sa na vstup RT24V svorky X17.
Výstup R4 cez pomocné relé slúži na požiadavku ohrevu TÚV (simuluje termostat bojlera). Pripája sa C1/C2 svory X16. Kotol je potrebné naparametrizovať aby fungoval ako ovládaný dohrev:
D.000 2kW (výkon dohrevu kúrenia - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.001 1min (doba dobehu po vykurovaní na minimálnu hodnotu, o dlhší dobeh sa stará MiniHPC)
D.018 1 (chod čerpadla kontinuálny)
D.072 0min (dobeh po ohreve TÚV - dobeh sa nastaví v MiniHPC)
D.075 90min (max. doba ohrevu zásobníka TÚV - čas kratší ako Max. TC čas nastavený v MIniHPC nedovolí dohrev kotlom)
D.077 6kW (výkon dohrevu TÚV - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.152 4 (obmedzenie výkonu všetkých fáz)
D.153 14kW (hodnota obmedzenia výkonu - nastaviť celý výkon kotla)
V MiniHPC sa nastaví:
1.5 Elektrický ohrev R2 - mód TC+EO
1.6 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 300s
3.5 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 120s
3.6 Spínanie el. ohrevu - R2+R3+R4