Strana 1 z 1

[SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Napísané: Ut, 28. Apríla 2026, 17:18
od používateľa LaciN
Montáž bola realizovaná ako náhrada za kotol Protherm RAY na vykurovanie a ohrev TÚV s možnosťou dohrevu kotlom v prípade potreby.
Kotol je 14kW, doskový výmenník je namontovaný na spoločnú spiatočku podlahovky a bojlera cez magnetický Totalfilter.
20260428_150942.jpg
20260428_150958.jpg
MiniHPC je pripojené ku kotlu pomocou výstupu R2, R3 a R4. Požiadavka na kúrenie ide z izbového termostatu pripojeného na S2.
Výstup R2 je použitý na ovládanie dohrevu pripojením na vstup LIMITER na svorke X17.
Výstup R3 cez pomocné relé slúži na zopnutie čerpadla a dáva požiadavku na kúrenie (simuluje izbový termostat). Pripája sa na vstup RT24V svorky X17.
Výstup R4 cez pomocné relé slúži na požiadavku ohrevu TÚV (simuluje termostat bojlera). Pripája sa C1/C2 svory X16.
20260428_141136.jpg
MiniHPC s pomocnými relé
MiniHPC s pomocnými relé
doska kotla Protherm RAY
doska kotla Protherm RAY
Kotol je potrebné naparametrizovať aby fungoval ako ovládaný dohrev:
D.000 2kW (výkon dohrevu kúrenia - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.001 1min (doba dobehu po vykurovaní na minimálnu hodnotu, o dlhší dobeh sa stará MiniHPC)
D.018 1 (chod čerpadla kontinuálny)
D.072 0min (dobeh po ohreve TÚV - dobeh sa nastaví v MiniHPC)
D.075 90min (max. doba ohrevu zásobníka TÚV - čas kratší ako Max. TC čas nastavený v MIniHPC nedovolí dohrev kotlom)
D.077 6kW (výkon dohrevu TÚV - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.152 4 (obmedzenie výkonu všetkých fáz)
D.153 14kW (hodnota obmedzenia výkonu - nastaviť celý výkon kotla)

V MiniHPC sa nastaví:
1.5 Elektrický ohrev R2 - mód TC+EO
1.6 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 300s
3.5 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 120s
3.6 Spínanie el. ohrevu - R2+R3+R4

Tento príspevok je informatívneho charakteru, nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. Montáž zverte odborníkovi.

Re: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Napísané: Ut, 28. Apríla 2026, 17:36
od používateľa MartinJ
Zdravim,
musím povedať, že ste odviedol kus dobrej roboty, toto zapojenie prakticky eliminuje akékoľvek externé zásahy do elektrokotla a pritom je možné s klimou stále ohrievať TPV, prípadne aj chladiť.
Mám ale predsalen otázku k tomu zapojeniu limitera. Hľadal som o tom na internete viac info, ale nič som nenašiel. V manuále sú len popísané tie parametre 152 a 153
protherm_Ray_limiter.png
a z nich nie je jasné, akou logikou sa ten vstup riadi. Mne príde logické správanie také, že ak je vstup X17 pre limiter zopnuté cez relé R2, tak by som očakával, že za zapne obmedzovanie výkonu a teda špirály sa vypnú. Vo Vašom zapojení by to ale malo logicky fungovať opačne, čiže po zopnutí relé R2 sa očakáva, že kotol zapne špirály a teda že obmedzenie výkonu sa zruší.
Nemáte prosím nejaký zdroj informácii o tom, ako presne tento limiter funguje? Neviem či je pre Protherm RAY dostupný ešte nejaký podrobnejší serv. manuál okrem toho, ktorý je dostupný na internete.
Vdaka

Re: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Napísané: St, 29. Apríla 2026, 20:51
od používateľa LaciN
Zdravím.
Svorka X17 LIMITER je vlastne vstup odľahčovacieho (prioritného) relé. Hľadal som k tomu tiež viac informácií a zdrojov,
nakoľko aj v projektovej dokumentácii kotla je zapojenie nakreslené len stroho. Je to tak málo používané zapojenie,
že som prakticky nič nenašiel a viac menej to bol experiment pokus-omyl.
Možno pomôže trochu k pochopeniu AI.
Untitled-1.jpg
Nakoľko kotol považujeme za neprioritný spotrebič, pripájame ho na NC kontakt relé.
V tom to prípade kým nepožadujeme ohrev špirálami, MiniHPC simuluje rozpojením R2 vysoký odber prioritného spotrebiča a odpojenie neprioritného.
Preto v parametri D.152 obmedzujeme všetky fázy a v D.153 celý výkon kotla.

Re: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla

Napísané: Št, 30. Apríla 2026, 13:32
od používateľa MartinJ
Vdaka za dovysvetlenie, teraz mi je to uz jasne a dava to zmysel :)