MiniHPC + kondenzační kotel s podlahovým vytápěním
Napísané: St, 5. Augusta 2026, 08:53
Bydlím v domě se třemi byty. Každý byt má dvě podlaží a svůj vlastní systém vytápění. Já mám v bytě plynový kondenzační kotel s malým nástěnným zásobníkem TV a všude podlahové vytápění+ otopný žebřík v koupelně (ostatní byty tuto výbavu nemají). Kotel jede ekvitermně podle venkovní teploty bez vazby na vnitřní teplotu. Při tomto nastavení běží oběhové čerpadlo permanentně i v letním provozu (údajně to nelze změnit). Několik let zpět jsem ještě na střechu pořídil 9 FVE panelů.
Čím dál četnější horko v létě mě donutilo přemýšlet, jak vyřešit chlazení (a také případné přitápění v přechodných obdobích, kdy by ještě bylo možné využít FVE).
Tím, že mám všude podlahovku a oběhové čerpadlo běží permanentně, byla prvotní myšlenka taková, že by vlastně stačilo přichlazovat cirkulující vodu v soustavě. Debatovali jsme o tom v práci s kolegou ze servisu a ta myšlenka byla, že vezmeme venkovní jednotku klimatizace a koupíme výměník a nějak to rozchodíme.
No a začátkem roku přišel kolega s tím, že nemusíme nic vymýšlet, protože už takový produkt existuje
, tedy nemusíme “znovu vymýšlet kolo”.
Byt není velký, takže jsem na to přichlazování vybral starší model klimatizace o výkonu 2,7 kW (shodou okolností zůstalo pár těchto jednotek skladem bez využití
). Jedná se o sérii LOMO, která byla brandovaná pro spol. Viessmann jako produkt Vitoclima. Protože tato jednotka nebyla uvedena v seznamu kompatibility, nejprve jsem vznesl na kompatibilitu dotaz. Po domluvě a zaslání MiniHPC jsme otestovali komunikaci mezi jednotkou LOMO a regulátorem. Vše proběhlo bez problémů, takže jsem doobjednal také výměník.
Cca měsíc zpět jsem se pustil do instalace - tedy připravit místo pro jednotku, natahat chladivové trubky a elektrické kabely. Následně přišla úprava hydrauliky pod kotlem a v poslední fázi jsme udělali chlaďařskou část a elektrické zapojení.
Zde je původní stav: A tady foto po instalaci: Ještě budu muset pravděpodobně doizolovat i zbytek potrubí. Tím, že je kotel umístěný v koupelně, tak je tam po sprchování vysoká vlhkost, takže se opotí i potrubí, kterým voda protéká až potom, co proteče soustavou.
Funkcionalita MiniHPC je za mě naprosto skvělá i když část z toho pro svůj účel nevyužiji. Rozsah nastavení, cloud a vše okolo je super a jsem z toho nadšený.
Chlazení běží velice dobře, i když s venkovními teplotami ke 40°C ztrácí jednotka na výkonu. I tak za těch pár dnů, co to běží, je rozdíl znatelný. Při těch největších vedrech jsme předtím měli v podkroví na noc i ke 30°C.
Narazil jsem pouze na jeden problém, který je ovšem moje chyba..Neuvědomil jsem si, že oběhové čerpadlo v kotli sice běží nepřetržitě, ale pokud se sepne ohřev TV, tak se přestaví 3-cestný ventil do ohřevu TV a tím pádem je na tu chvíli soustava bez průtoku. Následkem je chyba průtoku a odstavení venkovní jednotky. Ale asi to není věc, která by nešla nějak vyřešit
Čím dál četnější horko v létě mě donutilo přemýšlet, jak vyřešit chlazení (a také případné přitápění v přechodných obdobích, kdy by ještě bylo možné využít FVE).
Tím, že mám všude podlahovku a oběhové čerpadlo běží permanentně, byla prvotní myšlenka taková, že by vlastně stačilo přichlazovat cirkulující vodu v soustavě. Debatovali jsme o tom v práci s kolegou ze servisu a ta myšlenka byla, že vezmeme venkovní jednotku klimatizace a koupíme výměník a nějak to rozchodíme.
No a začátkem roku přišel kolega s tím, že nemusíme nic vymýšlet, protože už takový produkt existuje
Byt není velký, takže jsem na to přichlazování vybral starší model klimatizace o výkonu 2,7 kW (shodou okolností zůstalo pár těchto jednotek skladem bez využití
Cca měsíc zpět jsem se pustil do instalace - tedy připravit místo pro jednotku, natahat chladivové trubky a elektrické kabely. Následně přišla úprava hydrauliky pod kotlem a v poslední fázi jsme udělali chlaďařskou část a elektrické zapojení.
Zde je původní stav: A tady foto po instalaci: Ještě budu muset pravděpodobně doizolovat i zbytek potrubí. Tím, že je kotel umístěný v koupelně, tak je tam po sprchování vysoká vlhkost, takže se opotí i potrubí, kterým voda protéká až potom, co proteče soustavou.
Funkcionalita MiniHPC je za mě naprosto skvělá i když část z toho pro svůj účel nevyužiji. Rozsah nastavení, cloud a vše okolo je super a jsem z toho nadšený.
Chlazení běží velice dobře, i když s venkovními teplotami ke 40°C ztrácí jednotka na výkonu. I tak za těch pár dnů, co to běží, je rozdíl znatelný. Při těch největších vedrech jsme předtím měli v podkroví na noc i ke 30°C.
Narazil jsem pouze na jeden problém, který je ovšem moje chyba..Neuvědomil jsem si, že oběhové čerpadlo v kotli sice běží nepřetržitě, ale pokud se sepne ohřev TV, tak se přestaví 3-cestný ventil do ohřevu TV a tím pádem je na tu chvíli soustava bez průtoku. Následkem je chyba průtoku a odstavení venkovní jednotky. Ale asi to není věc, která by nešla nějak vyřešit