Dopĺňanie chladiva?

Diskusia o zapojení a problémoch s chladiacim okruhom, alebo komponentoch chladiaceho okruhu.
Stevo79
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28

Dopĺňanie chladiva?

Príspevok od používateľa Stevo79 »

Od akej vzdialenosti (výmenník - vonkajšia jednotka) je potrebné doplniť chladivo a v akom množstve (koľko gramov)?
Napríklad pri konfigurácii: Gree Fairy 3.5kW a výmenník SWEP B26Hx20 s vývodmi 1/4" + 3/8" a ich vzájomnej vzdialenosti 7 metrov?

Ďakujem Štefan
Používateľov profilový obrázok
MartinJ
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Ut, 18. Februára 2025, 19:57

Re: Dopĺňanie chladiva?

Príspevok od používateľa MartinJ »

Pri doplnení sa držím doporučenia, ktoré výrobca udáva ku klasickému splitovému zapojeniu, čo je vo väčšine prípadov do 5kW výkonu 16gr/m. Vnútorný chladivový objem B26Hx20 je zhruba podobný ako objem výmennika vo vnútornej jednotke, čiže tento objem dopĺňam klasicky nad 5m dĺžky potrubia.
Skúšal som rôzne náplne chladiva, od cca -50gr po +150gr nad odporúčané množstvo a na správanie klimatizácie to nemá zásadný vplyv.

Čiže pri Gree Fairy 3.5kW a 7m by malo ísť po správnosti 32gr chladiva navyše, ale zrejme by som najskôr pár dní testoval správanie jednotky bez doplnenia a až podľa výsledkov volil, či tam tých 32gr dopĺňať, nakoľko je to veľmi malé množstvo.