Nové funkcie vo firmwari v.2506:
  • MiniHPC dokáže čítať takmer všetky chybové kódy, ktoré posiela v prípade problému vonkajšia jednotka. Bolo pridaných 46 chybových kódov: dc, P7, F5, L9, E2, P8, H5, E5, E8, E4, H3, dn, LP, F0, PL, PH, HC, Ld, L3, LA, U7, U9, EE, HE, H7, U1, PU, U5, U3, E1, E3, PE, P9, PF, LF, P0, Lc, LE, P5, P6, Pd, A7, A5, b7, b5
    Odkaz na manuál s popisom všetkých chybových kódov
  • Pre čítanie Bluetooth senzorov bola pridaná možnosť čítať viac ako jeden BT senzor v domácnosti. MiniHPC umožňuje čítať údaje z maximálne 10 senzorov naraz a namerané hodnoty priemerovať, alebo zvoliť minimálnu/maximálnu hodnotu, podľa nastavenia. Viac v dokumentácii
  • Pre BT senzory bol pridaný nový advertising format BTHome v2 a odstránená nutnosť pomenovať senzory menom začínajúcim na ATC
  • Pripájanie na domácu WiFi sieť je spoľahlivejšie a praktickejšie vďaka QR kódu, ktorý sa zobrazí v menu 9.2
  • V PID režime chladenia boli pridané nasledujúce vylepšenia: Pridaná 15 minútová pauza po vypnutí kompresora z dôvodu prekročenia spodného limitu ako prevencia pred cyklovaním. Pridaná funkcionalita, ktorá na malý moment posunie nastavenú teplotu počas olejovania a tým spôsobí, že počas dočasného nárastu frekvencie pri olejovaní nebude kompresor vypnutý ani v prípade, ak v tomto čase prekročí spodný limit teploty. (Tieto vylepšenia budú pridané aj pre PID režim kúrenia v nabližších mesiacoch počas vykurovacej sezóny)
Opravy vo FW. 2506:
  • Statickú IP adresu nebolo možné vypnúť - opravené
  • Veľmi sporadicky sa vyskytovala falošná chyba prietoku na prietokovom senzore I1 (zväčša niekoľko krát ročne). Táto chyba by mala byť odstránená.