Krivka frekvenčného limitu kompresora závislá od vonkajšej teploty bola rozdelená na samostatné nastavenie pre kúrenie a pre ohrev TPV. Menu 7.8
V Menu 1.1 bola pridaná možnosť zapnúť kúrenie na základe kombinácie 2och možností. A to konkrétne podľa vstupu S2 + Prietokomeru, alebo vstupu S2 + T1 ako termostatu. Vstup S2 je takto možné využiť pre spínanie na základe externého zdroja signálu, alebo nízkej tarify HDO spoločne s ďalšou nastavenou možnosťou.
Pridaná funkcia Riadenie EEV. Po aktivovaní tejto voľby preberie MiniHPC riadenie EEV počas kúrenia. Táto funkcia je pre chod kompresoru bezpečnejšia a vo väčšine podmienok dosahuje klimatizácia vyššiu efektivitu a COP. Viac info v dokumentácii
Pre teplotu T1 prenášanú z bluetooth teplomerov bol aplikovaný softwarový filter, ktorý túto teplotu vyhladzuje.
Bola pridaná možnosť použiť Xiaomi teplomer MJWSD05MMC ako termostat. 2 tlačidlá, ktoré má na bočnej strane je tak možné využiť na úpravu nastavenej teploty v MiniHPC. Viac info v dokumentácii
Algoritmus, ktorý počíta priemernú vonkajšiu teplotu bol upravený tak, aby nebral do úvahy vonkajšiu teplotu počas odmrazovania vonkajšej jednotky, kedy vonkajšia teplota dočasne na krátko stúpne, kvôli opvlyvňovaniu teploty z výmenníka počas odmrazovania.
V prípade, že je na MiniHPC pripojený viac ako 1 bluetooth teplomer sa teploty zo všetkých teplomerov začnú prenášať na Cloud portál a je tak možné na diaľku sledovať údaje z týchto teplomer jednotlivo pre každý teplomer zvlášť.
na Cloud portál sa zasiela a zobrazuje okrem nastavenej teploty vody aj nastavená teplota vzduchu T1.
Pre ofset časovča TPV bol zdvihnutý limit z +-20°C na +-40°C
Vylepšená stabilita displeja, ktorý je odolnejší voči rušeniu z externých zdrojov.
Niekoľko ďalších drobných úprav a opráv drobných bugov