Bolo nájdených 16 zhôd

od používateľa MartinJ
Št, 22. Mája 2025, 21:24
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: Realizácia miniHPC v novostavbe
Odpovedí: 7
Zobrazení: 459

Re: Realizácia miniHPC v novostavbe

No, ja ten casovac viac menej pouzivam na vypinanie/zapinanie ohrevu TUV, nie na upravu teploty v bojleri, preto take vysoke hodnoty tych offsetov.
Od 5:00 do 10:00 mam nastavenu hodnotu +20°C, co mi vlastne nastavi switching difference na 35°C a teda voda zapne ohrev az pri poklese pod 13°C, cim ...
od používateľa MartinJ
Št, 22. Mája 2025, 08:09
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: Realizácia miniHPC v novostavbe
Odpovedí: 7
Zobrazení: 459

Re: Realizácia miniHPC v novostavbe

Zdravim,
tiez ma ta TUV cez zimu celkom prekvapuje, ale el. ohrev nebol potrebny. Vykon je samozrejme pocas teplot -10°C nizsi, ale s teplotou vody na tych cca 55°C nie je problem. Pri tejto teplote je ale samozrejme COP uz ledva na urovni 2.
El. dohrev som pouzival len pri ohreve na teplotu 55°C ...
od používateľa MartinJ
Ne, 18. Mája 2025, 09:15
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: Realizácia miniHPC v novostavbe
Odpovedí: 7
Zobrazení: 459

Re: Realizácia miniHPC v novostavbe

Vykurovacia sezóna je za nami, takže tu je pár grafov a údajov.
MiniHPC spotrebovalo na vykurovanie 785kWh, vyrobilo z toho 2755kWh tepla. Priemerné SCOP z toho vychádza 3.51.
Na prípravu TPV bola spotreba 1164kWh a vyrobené teplo bolo 3499kWh. Priemerné SCOP na prípravu TPV je 3.0.

Graf s ...
od používateľa MartinJ
Ne, 11. Mája 2025, 11:00
Fórum: Firmware
Téma: Firmware v.2503
Odpovedí: 0
Zobrazení: 138

Firmware v.2503

Nové funkcie vo firmwari v. 2503

Pridaná možnosť nastaviť čas po zastavení prietoku, po ktorom regulátor vyhlási chybu prietoku. V predchádzajúcich verziách bola táto hodnota pevne nastavená na čas 0.125s, teraz je možné ho nastavovať v rozsahu 0.1-10s. Defaultne je nastavená hodnota 0.1s. Link ...
od používateľa MartinJ
St, 7. Mája 2025, 11:00
Fórum: Konfigurácia/nastavenie MiniHPC
Téma: [SK] Profily s nastaveniami
Odpovedí: 2
Zobrazení: 432

Re: [SK] Profily s nastaveniami

Doplnil som funkcionalitu "Backup now", cize po kliknuti na tlačidlo systém urobí manuálnu zálohu configu (iba ak je od poslednej zálohy nejaká zmena v configu). Nakoľko doteraz nebolo toto možné, systém robil iba automatické zálohy maximálne 1x za 24 hodín.
Maximálny počet nezamknutých záloh je 5 ...
od používateľa MartinJ
Ut, 6. Mája 2025, 21:33
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen
Odpovedí: 4
Zobrazení: 235

Re: [SK] MiniHPC pripojené paralelne k plynovému kotlu s maximálnym využitím FVE-Zvolen

Tomu sa povie efektívne využité miesto v technickej miestnosti :)
Ak sa môžem spýtať, riadi celú tú logiku spínania ohrevu podľa soláru nejaký nadradený systém, alebo to prepínate ručne?
Ďalšia otázka smeruje k tomu 80l kombi bojleru. predpokladám, že takto malý bojler má zrejme aj malý výmenník ...
od používateľa MartinJ
Pi, 18. Apríla 2025, 19:54
Fórum: Realizácie DIY tepelných čerpadiel
Téma: Realizácia miniHPC v novostavbe
Odpovedí: 7
Zobrazení: 459

Re: Realizácia miniHPC v novostavbe

Ahoj, neviem či sa moja stavba dá brať ako novostavba, keďže bola dokončená asi 10 rokov dozadu, ale aj napriek tomu sa skúsim podeliť s mojou inštaláciou.

Moja technická miestnosť, hoc je veľká cca 1m2, slúži takpovediac ako laboratórium, kedže som ju už pár krát prerábal :)
Pôvodne som kúril ...
od používateľa MartinJ
Ut, 15. Apríla 2025, 09:38
Fórum: Chladiaci okruh
Téma: Dopĺňanie chladiva?
Odpovedí: 2
Zobrazení: 478

Re: Dopĺňanie chladiva?

Rád by som doplnil svoju poslednú odpoveď. Pri 3.5kW klimatizácii platí to, čo som napísal naposledy. Doskový výmenník B26Hx20 má vnútorný objem chladiva cca 0.4l, čo je +- zhodné s vnútornou jednotkou s výkonom 3.5kW.

Situácia sa ale mení pri vyšších výkonoch. SWEP B26Hx20 je síce výkonovo ...
od používateľa MartinJ
Po, 14. Apríla 2025, 21:12
Fórum: Vykurovací okruh
Téma: [SK] Zapojenie obehového čerpadla WILO VHSL15/6 HE-2 v Protherm RAY
Odpovedí: 0
Zobrazení: 352

[SK] Zapojenie obehového čerpadla WILO VHSL15/6 HE-2 v Protherm RAY

Staršie typy elektrických kotlov Protherm RAY používajú 2 rýchlostné obehové čerpadlo, ktoré je ovládané priamo kotlom. Preto je pre nastavovanie rýchlosti použitý 5-žilový kábel a na rozbehnutie čerpadla nestačí pripojiť 230V na hnedý a modrý vodič.

Foto zapojeného konektora v riadiacej doske ...
od používateľa MartinJ
Po, 7. Apríla 2025, 16:22
Fórum: Konfigurácia/nastavenie MiniHPC
Téma: [SK] Zdielanie štatistík a nastavení MiniHPC
Odpovedí: 0
Zobrazení: 337

[SK] Zdielanie štatistík a nastavení MiniHPC

Na Cloud portál MiniHPC bola pridaná nová funkcionalita, ktorá umožňuje zdielať detailné a denné štatistiky a rovnako tak aj konfiguráciu MiniHPC s ďalšími užívateľmi.
Táto funkcionalita je užitočná pre užívateľov, ktorí by radi zdielali svoje namerané dáta či už z dôvodu ukážky funkčnosti tepelného ...